Сводная информационная справка по результатам проведения общественных проверок Общеприднестровским Народным Форумом по объектам, построенным по программе АНО «Евразийская интеграция». На основании Поручения Лидера ОНФ, Президента ПМР В.Н. Красносельского, а так же обращения Председателя Правительства ПМР А.В. Мартынова общественная инспекция ОНФ провела цикл общественных проверок по объектам завершенного строительства, построенных АНО «Евразийская интеграция».
Сводная информационная справка по результатам проведения общественных проверок Общеприднестровским Народным Форумом по объектам, построенным по программе АНО «Евразийская интеграция».
На основании Поручения Лидера ОНФ, Президента ПМР В.Н. Красносельского, а так же обращения Председателя Правительства ПМР А.В. Мартынова в адрес КРОД «Общеприднестровский Народный Форум» (письмо 01-53/934 от 11.06.2019г) о необходимости проведения общественных проверок по объектам Российской программы АНО «Евразийская Интеграция», с целью определения направлений дальнейшей работы по данным объектам и учета общественного мнения при выборе способа завершения (ремонта данных объектов) общественная инспекция ОНФ провела цикл общественных проверок по объектам завершенного строительства, построенных по программе АНО «Евразийская интеграция».
Период проведения общественных проверок: 23.07.19.- 26.07.19.
Всего общественная инспекция ОНФ проверило 8 объектов, среди которых:
1) Корпус медицинского факультета ГОУ ПГУ им. Т.Г. Шевченко
2) МДОУ Детский сад «Колосок» с.Суклея
3) ГОУ Республиканский Молдавский теоретический лицей (комплекс строений детского сада «Бубуруза»), г.Тирасполь
4) МДОУ детский сад №11 «Капитошка»
5) Растворно-бетонный узел «Бетон+», г.Тирасполь
6) МДОУ детский сад № 43 «Волшебная ромашка», г.Бендеры
7) Средняя школа с.Ташлык
8) МДОУ Детский сад №6 «Росинка», г.Рыбница
Общественная инспекция ОНФ выражает признательность Правительству ПМР за организационную поддержку мероприятий общественного контроля на объектах АНО «Евразийская интеграция», а так же Государственному унитарному предприятию ЕРЭС за организацию транспорта для осуществления общественных проверок и Приднестровской государственной телерадиокомпании за информационное сопровождение общественных проверок.
В процессе проведения общественных проверок, инспекция ОНФ установила:
- Администрация и трудовые коллективы проверяемых объектов выражают благодарность Российской Федерации за строительство социально- значимых и промышленных объектов на территории Приднестровской Молдавской Республики в рамках реализации программы АНО «Евразийская интеграция».
- Общественная инспекция ОНФ направила запрос в Министерство экономического развития ПМР (письмо №26 от 26.07.2019г) о необходимости предоставления копий документов, предусмотренных в обязательном порядке для проектируемых и строящихся объектов требованиями действующего законодательства РФ и ПМР, однако в адрес ОНФ пришел ответ (письмо № 01-26/8288 от 14.08.19г) в котором Министерство экономического развития сообщает, что данную информацию предоставить не представляется возможным в связи с её отсутствием (копии писем прилагаем). Так же в ходе проверок комиссия выявила отсутствие документов на большинстве объектов, обязательных для ввода их в эксплуатацию.
- Среди общих проблем, характерных для всех объектов образования, построенных по программе АНО «Евразийская интеграция» характерны просадка зданий, повлекшая за собой ряд дефектов: появление трещин на стенах, отделению отмостки от стен, попадания влаги в подвальное помещение и другие.
Эксперты ОНФ и администрация объектов считает, что проблема просадки здания связанна в первую очередь со сжатыми сроками строительства, из-за чего была грубо нарушенная технология проведения строительных работ на этапе рытья котлована и закладки фундамента (после рытья котлована под фундамент не было выдержано время просыхания и уплотнения грунта, а так же грунт не был утрамбован)
- В ряде детских садов спустя полгода вышла из строя система притяжной вентиляции, а специалистов по её ремонту не удается найти.
- Общественная инспекция ОНФ отмечает , что практически на всех объектах трудовой коллектив, совместно с родительским коллективом пытаются решить существующие проблемы (прежде всего шпатлевка мелких трещин и установка отвалившейся кафельной плитки) за счет собственных ресурсов, однако решить серьезные проблемы, связанные с просадкой почвы и выходом из строя систем вентиляции и отопления они собственными силами не могут.
В результате проведения общественных проверок, инспекция ОНФ выявила следующие дефекты:
- 1. В ходе проверки корпуса медицинского факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко общественная инспекция ОНФ выявила следующие дефекты:
- Здание дает просадку. Отмостка имеет ряд глубоких трещин, через которые вода попадает в подвальное помещение. На отмостке отсутствуют термошвы.
-Около вентиляционных решеток имеются следы протекания, которые приводят к разрушению стен (кабинеты 207, 218 и др.)
- В кабинете 219 окна деформировались и не открываются. В результате учебная аудитория не проветривается.
- В корпусе не установлена принудительно- вытяжная вентиляция.
- В большинстве аудиторий и коридорах подвесные потолки из-за попадания влаги пришли в негодность.
- Кровля имеет следы вздутия
РЕКОМЕНДУЕМ провести на объекте специализированную углубленную проверку с целью определения уровня критичности выявленных дефектов и организации ремонтно- строительных работ.
- 2. В ходе проверки МДОУ детского сада «Колосок» в с.Суклея, общественная инспекция ОНФ выявила следующие дефекты:
- Со слов администрации объекта, в зимний период, температура в детских группах, находящихся на верхних этажах не поднимается выше +18 градусов, что приводит к повышению заболеваемости детей.
- Спустя 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию, вышла из строя система вентиляции, отопления и пожарной сигнализации.
- На прачечной и на пищеблоке кафельная плитка отваливается от стен, однако трудовой коллектив, совместно с родителями детей собственными силами пытается исправить эту проблему.
- Цокольная плитка отваливается. Отмостка имеет ряд дефектов. Между стеной и отмосткой имеются щели, в которые попадает влага.
- Малые игровые формы (детские качели и горки) на детской площадке из-за дождей расслаиваются и практически пришли в негодность.
РЕКОМЕНДУЕМ направить на объект специалиста по ремонту системы вентиляции и отопления, а так же периодически проводить специализированную проверку на предмет учета уровня просадки здания.
- 3. В ходе проведения общественной проверки в детском саду «Бубуруза» республиканского молдавского теоретического лицея в г.Тирасполе, общественная инспекция ОНФ выявила следующие дефекты:
- Правое крыло здания имеет просадку глубиной не менее 3,5 см
- Усадка здания привела к появлению влаги в подвальном помещении
- Цокольная плитка местами откалывается
- В прачечной комнате на стенах имеются следы сырости
- Холодильное оборудование на пищеблоке имеет протечку. Вода сливается прямо на пол помещения
РЕКОМЕНДУЕМ срочно направить на объект специализированную комиссию для определения уровня просадки здания и принятия соответствующих мер по исправлению ситуации.
Так же рекомендуем направить на объект специалиста по ремонту холодильного оборудования.
- 4. В ходе проведения общественной проверки в МДОУ детский сад №11 «Капитошка» в г.Тирасполе, общественная инспекция ОНФ выявила следующие дефекты:
- Обнаружена просадка здания
- Цокольная плитка отваливается
- На пищеблоке конденсат из холодильных камер стекает прямо на пол помещения
-В рыбно- мясном цеху и в горячем цеху кафельная плитка отваливается от стены
- В результате усадки здания на стене между пищеблоком и коридором появились трещины (данные трещины устраняются силами сотрудников детского сада)
- На лестничных проемах имеются следы вздутия напольной плитки
РЕКОМЕНДУЕМ направить на объект специалиста по ремонту холодильного оборудования. Так же рекомендуем периодически проводить проверку объекта на предмет определения уровня просадки здания.
- 5. В ходе проведения общественной проверки на Растворно- бетонном узле «Бетон+» в г.Тирасполе, общественная инспекция ОНФ определила следующее :
- Растворно- бетонный узел находится в удовлетворительном состоянии, высоко механизирован и автоматезирован. Однако в силу сжатых сроков строительства объекта, инфраструктура объекта не была завершена полностью, а именно:
а) Отсутствует строительная лаборатория
б) Отсутствует склад хранения инертных материалов
в) В производственном цеху и административном здании отсутствует система отопления
г) Отсутствует комната приема пищи (персонал обедает прямо на рабочем месте)
д) Отсутствует участок промывки миксеров
е) кровля в административном здании протекает
РЕКОМЕНДУЕМ предоставить данному предприятию временное налоговое послабление, направленное на самостоятельное строительство недостающих объектов инфраструктуры и исправление выявленных дефектов.
- 6. В ходе проведения общественной проверки МДОУ № 43 «Волшебная ромашка» в г.Бендеры, инспекция ОНФ выявила следующие дефекты:
- Приточно- вытяжная система вентиляции не работает
- Цокольная плитка отваливается
- Отмостка отсоединена от стены, в результате чего образовалась щель, в которую попадает влага
- Малые игровые формы (качели, горки) из-за дождей пришли в негодность
- В комнате охлаждения продуктов под холодильным оборудованием собирается влага, которая стекает на пол помещения
- В подвальном помещении на полу обнаружены следы влаги.
РЕКОМЕНДУЕМ направить на объект специалиста по ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции и холодильного оборудования. Так же рекомендуем периодически направлять на объект специализированную комиссию по контролю за уровнем просадки здания.
- 7. В ходе проведения общественной проверки средней школы с.Ташлык , инспекция ОНФ выявила следующие дефекты:
- Здание школы дает просадку, в результате чего на стенах появились глубокие терщины
- Отмостка отходит от стен, в результате чего образовалась щель, через которую в подвальное помещение попадает влага
- В подвальном помещении на стенах образовалась плесень от попадающей влаги
- В спортивном зале на стенах имеются трещины
- В кабинетах информатики и технологии в зимний период температура не превышает 14градусов
- На втором этаже на потолке обнаружены следы влаги
РЕКОМЕНДУЕМ срочно направить на объект специализированную комиссию с целью определения уровня критичности трещин на несущих стенах здания и других выявленных дефектов и принятия решения об устранении данных дефектов.
- 8. В ходе проведения общественной проверки МДОУ Рыбницкий детский сад№6 «Росинка» , инспекция ОНФ выявила следующие дефекты:
- Рулонная кровля в 2018 году пришла в негодность. Был произведен её ремонт.
- Облицовочная плитка на цокольной части здания местами отпадает, так как при выполнении облицовочных работ не была соблюдена технология.
- По всему фасаду наружной стены, при производстве отделочных работ имеются трещины и следы «набухания» отделочных материалов.
- В прачечном отделении на стенах отсутствует кафельная плитка.
-Малые игровые формы (качели и горки) в результате дождей отслаиваются и приходят в негодность
- Система вентиляции выполнена полностью, но не налажена система автоматизации, в результате чего вентиляция находится в нерабочем состоянии.
РЕКОМЕНДУЕМ направить на объект специалиста по ремонту приточно-вытяжной вентиляционной системы, а так же специалистов по установлению уровня критичности трещин на фасаде здания.